Anschluss Solarpaneel

Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 18:44
von tosyncro
moin,

welchen leitungsquerschnitt nehmt ihr für den anschluss des solarpaneels?

das teil hat 65 WP.
kabellänge ca. 4 m.

angeschlossen ist das teil derzeit mit 2,5 mm²... es lag damals nichts anderes umher und es sollte schnell gehen.
klar...nix hält so lange wie ein provisorium...

aber, was macht man?
4mm² oder 6mm²?
wäre besser und schöner, aber lohnt der aufwand?
wie gross ist die verbesserung?

wie man so sagt...pfusch ist schnell, der holt dich immer wieder ein.

danke, gruss
thorsten

Re: Anschluss Solarpaneel

Verfasst: So 14. Jul 2019, 00:46
von Atlantik90
65WP entspricht bei 14 V knappen 5 A --> schon 1,5mm² sind in Bezug auf Sicherheit ausreichend dimensioniert. aber der Spannungsfall beträgt etwa 5% bzw. 0,7 V
2,5 mm² --> 2,5 % bzw. 0,35 V
4 mm² --> 1,28 % bzw. 0,18 V
6 mm² --> 0,85 % bzw. 0,12 V

Re: Anschluss Solarpaneel

Verfasst: So 14. Jul 2019, 10:34
von tosyncro
moin joachim,

danke.
ja, dass es für die sicherheit ausreichend ist, wusste ich.
aber, lohnt der aufwand des austausches für die differenz des spannungsabfalles?

für 0,17V?
(0,35-0,18V)

oder einfach so lassen, und es ist eben so wie es ist..?
thorsten

Re: Anschluss Solarpaneel

Verfasst: So 14. Jul 2019, 10:47
von Alexander
Moin,
laß es wie es ist. Du wirst den rechnerischen Unterschied in der Praxis nicht merken.

Re: Anschluss Solarpaneel

Verfasst: So 14. Jul 2019, 13:45
von p40p40
tosyncro hat geschrieben:moin,

welchen leitungsquerschnitt nehmt ihr für den anschluss des solarpaneels?

das teil hat 65 WP.
kabellänge ca. 4 m.

danke, gruss
thorsten
Rein rechnerisch hat Atlantik90 schon recht aber in der Praxis ?
Habe ein 100er auf den Dach und kann auch zur Kontrolle immer ein Eingebautes Ampermeter dazwischen schalten .
So sieht man ob das Modul noch optimal arbeitet oder ob Dreck Schatten oder sonstiges die Leistung reduziert .
Mit einen Wechselschalter leicht zu realisieren . Und wenn bei mir 5 A runterkommen ist alles OK
Nach Atlantik90 müsten rechnerisch es aber über 7A sein Das hatte ich noch nie ! Und da würden bei 4m Leitungslänge auch noch 1,5 mm2 reichen Rechne mit 3-4 A und dann ist der Spannungsabfall auch vernachlässigbar .
LG Markus

Re: Anschluss Solarpaneel

Verfasst: So 14. Jul 2019, 22:20
von Atlantik90
Ich habe die Werte für WP des Moduls von Thorsten angegeben. Je kleiner der Strom ist, um so kleiner wird auch der Spannungsfall.
Und ich wollte Thorsten ´mit den Daten zum selber Machdenken anregen.
Mein Solarmodul ist mit 1,0 mm² verdrahtet und meine 2.-Batterie ist auch voll.

Re: Anschluss Solarpaneel

Verfasst: Di 16. Jul 2019, 01:19
von tosyncro
moin,

danke an euch.
es bleibt also so, und gut.